Bonjour,

Nous sommes quelques étudiants à avoir un raisonnement différent mais toute fois plausible concernant une question du test blanc. Il s'agit de la question concernant le type d'appui de la passerelle à Lyon. La réponse est-elle "encastré en pied et articulé en tête" (on a une absence de buton donc on ne peut pas dire qu'elle est haubanée (sauf erreur de ma part) mais la structure ici primaire soutient tout de même la structure secondaire qu'est la passerelle) ou la réponse est "encastré en pied et libre en tête" (car fonctionne comme un mat)?

Merci d'avance pour votre réponse,


BERK NAZIFE
Revenir en haut Aller en bas
tvilquin




Messages : 1
Date d'inscription : 24/04/2020

TEST BLANC - PASSERELLE LYON -  Empty
MessageSujet: Re: TEST BLANC - PASSERELLE LYON -    TEST BLANC - PASSERELLE LYON -  EmptyJeu 4 Juin - 15:11

Bonjour,

La bonne réponse n'est ni l'une ni l'autre.
Tout d'abord effectivement il ne s'agit pas d'une colonne haubanée.
Ensuite le pilier n'est pas libre en tête puisqu'il y est connecté à des câbles qui le relient à d'autres éléments encore ou à des appuis.
Enfin, le profil galbé en fuseau (dans le plan visé par la question, celui longitudinal à la passerelle) indique que, dans cette direction, le pilier est biarticulé.
J'espère que cela éclaircit les choses...
Bonne étude,

Th. Vilquin
Revenir en haut Aller en bas
 
TEST BLANC - PASSERELLE LYON -
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Module 5 - Test blanc
» question sur le test blanc
» Prédimensionnement colonnes BA - test blanc
» Batiment treillis Test blanc 5
» Test Blanc 6 - Poutre treillis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fourm du site NOTIONS DE STRUCTURES POUR ARCHITECTES :: Partie "FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES" :: Questions générales sur cette partie du cours-
Sauter vers: